- UID
- 2611181
- 精华
- 0
- 帖子
- 13
- 最后登录
- 2023-3-21
- 注册时间
- 2016-7-13
锦 鲤 童 生
鱼 苗
- 龙币
- 18
兑换福利
|
本帖最后由 llww100 于 2016-7-19 16:36 编辑
逸致闲情 发表于 2016-7-14 15:39
你这几页图纸我看了一个多小时,最后仅凭这几张图纸,该建筑结构形式我判断不清,感觉像是砖混合结构 ...
感谢专家!2004年建成的小区,建筑结构为框架剪力墙结构,不是混合结构,客厅东墙西墙都是混凝土墙,阳台东侧、南侧都有梁;楼体共7层,本房在4层;鱼池计划放在阳台东侧1m*1.5m,见示意图,计划用轻体砖,内外贴瓷砖;鱼池东北侧放上水石假山(约70公斤),南侧扣钢化玻璃(便于人上去开关窗扇)。能想到的荷载有:鱼池自重、水的重量、假山重量、钢化玻璃重量、偶尔上人开关窗人的体重。补充了一点图纸,请专家看看,是否安全?鱼池的深度最大可以做到多少?谢谢您!
|
|